大神,求助关于变压器耐压试验
大神,求助关于变压器耐压试验
6KV干式变压器低压侧交流感应耐压应该多少伏电压:handshake
发布于
2016-09-14 12:27:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
新手前来报到
追梦0921 发表于 2017-6-8 09:05 耐压实验目的是测试当出现短时间的高电压故障我的电气设备能不能抗得住,在变压器出厂的时候,变压器厂家也 …谢谢:handshake
2017-06-09 09:02:09
来自 PC
评论
举报
追梦0921
耐压实验目的是测试当出现短时间的高电压故障我的电气设备能不能抗得住,在变压器出厂的时候,变压器厂家也会做耐压、变比、绝缘等实验来测试变压器主要性能,你可以直接给变压器厂家打电话,按他的要求来打,可以录音哦,免得出了问题又扯皮。搞现场了之后发现每一小块电气部分又有特别专家级别的电气人在搞,他们就是这方面的专家,他们只搞这一小块。