土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于做低层建筑室外消防的几个问题

关于做低层建筑室外消防的几个问题

发布于:2016-09-13 16:53:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
以前没搞过排水工程,想弄清楚几个问题求教各位。单位2层小楼计划做室外消防,施工单位方案是打井抽水到消防蓄水池再通过增压泵和恒压泵将水输送到消防栓。我们听说有规定恒压切线泵不能用于消防系统,方案中的恒压泵是不是就是这个?我们的想法是能满足火灾时供水施救即可,不要求多余功能,不加恒压泵可不可以?或者说有没有其他方案替代?另外,恒压泵和稳压泵是不是同一种设备?一般所说的消防水泵是不是就是指增压泵?谢谢各位。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • co1473753144759
    给排水设计佬 发表于 2016-9-14 12:51 第一我想问的是你室外消火栓怎么不采用市政管网供水?(出水满足0.1MPa就够了),其次是恒压泵不能用?看哪 …我们那地方偏,还没接上市政管网。还可以有其他方案吗?感觉2层建筑用个泵房好像有点浪费~~~
    2016-09-14 14:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • 给排水设计佬
    第一我想问的是你室外消火栓怎么不采用市政管网供水?(出水满足0.1MPa就够了),其次是恒压泵不能用?看哪本规范说的?只要你的泵满足自灌吸水的要求就可以使用。
    2016-09-14 12:51:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防用水量的计算思路,只需要三步!

消防用水量的计算思路介绍 概述 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定: 1应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定; 2两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定;

回帖成功

经验值 +10