0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
室内配电线路常见故障检修技巧一、短路室内线路发生短路时,由于短路电流很大,若熔丝不能及时熔断就可能烧坏电线或其他用电设备,甚至引起火灾。造成短路的原因大致有以下几种。 (1)接线错误而引起相线与中性线直接相碰。 (2)因接线不良而导致接头之间直接短路,或接头处接线松动而引起碰线。 (3)在该用插头处不用插头,直接将线头插入插座孔内造成混线短路。 (4)电器用具内部绝缘损坏,导致导线碰触金属外壳而引起电源线短路。 (5)房屋失修漏水,造成灯头或开关过潮甚至进水而导致内部相间短路。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
风平浪静02
沙发
由于TN系统电源中性点是直接接地的,相线对地就存在相电压,如果绝缘导线的绝缘层对地电流忽略不计。按照欧姆定律,没有电流就不产生压降。绝缘外皮对地还是220V。因为绝缘层两边不产生电压降。
2016-09-14 15:12:14
赞同0
-
hzhsj
板凳
smartspring 发表于 2016-9-14 09:48 谢谢您的多次回复。顺祝您中秋快乐。难道TN-S 就不是这样吗?多一点独立思考,切忌人云亦云。
2016-09-14 11:01:14
赞同0
加载更多如果有微小电流通过,外皮电阻是10MΩ,外皮对地电阻是1000MΩ。按照克希荷夫电压分配定律;外皮对地电压是220*0.99V。
这个我们曾经做过实验,而且屡试不爽。将10kV瓷瓶从电杆横梁上脱开,用静电电压表测量瓷瓶不接导线端对横梁的电压,基本保持5kV左右。
什么是带电,什么是不带电,我们想大家一定是搞得清楚的。
这是最基本的电工基础,如果这些知识都不掌握,开关电路,数字电路更无从谈起。
回复 举报
回复 举报