土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电气设备相线碰外壳的故障问题

请教电气设备相线碰外壳的故障问题

发布于:2016-09-13 14:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在下没有理解下面红色标注的内容,即为什么不接地时,没有故障电流流过?是否存在这样的情形即在没有接地时,但设备外壳接了PE线?如存在这种情形的话?那在下理解即使不接地也将有故障电流流过。不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 风平浪静02
    由于TN系统电源中性点是直接接地的,相线对地就存在相电压,如果绝缘导线的绝缘层对地电流忽略不计。按照欧姆定律,没有电流就不产生压降。绝缘外皮对地还是220V。因为绝缘层两边不产生电压降。
    如果有微小电流通过,外皮电阻是10MΩ,外皮对地电阻是1000MΩ。按照克希荷夫电压分配定律;外皮对地电压是220*0.99V。
    这个我们曾经做过实验,而且屡试不爽。将10kV瓷瓶从电杆横梁上脱开,用静电电压表测量瓷瓶不接导线端对横梁的电压,基本保持5kV左右。
    什么是带电,什么是不带电,我们想大家一定是搞得清楚的。
    这是最基本的电工基础,如果这些知识都不掌握,开关电路,数字电路更无从谈起。
    2016-09-14 15:12:14

    回复 举报
    赞同0
  • hzhsj
    hzhsj 板凳
    smartspring 发表于 2016-9-14 09:48 谢谢您的多次回复。顺祝您中秋快乐。难道TN-S 就不是这样吗?多一点独立思考,切忌人云亦云。
    2016-09-14 11:01:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内配电线路常见故障检修技巧

一、短路室内线路发生短路时,由于短路电流很大,若熔丝不能及时熔断就可能烧坏电线或其他用电设备,甚至引起火灾。造成短路的原因大致有以下几种。 (1)接线错误而引起相线与中性线直接相碰。 (2)因接线不良而导致接头之间直接短路,或接头处接线松动而引起碰线。 (3)在该用插头处不用插头,直接将线头插入插座孔内造成混线短路。 (4)电器用具内部绝缘损坏,导致导线碰触金属外壳而引起电源线短路。 (5)房屋失修漏水,造成灯头或开关过潮甚至进水而导致内部相间短路。

回帖成功

经验值 +10