地下车库用什么排烟风机呢?

1、消防排烟常见的两种风机分别是轴流风机和柜式离心风机,这两种风机没有好坏之分,

一般如果没有机房的情况下采用轴流风机,有机房的情况下才用风机箱。


2、不管是(轴流)混流风机还是离心风机,只要是牵涉到消防排烟,

都应设置在专用风机房(有防火墙、防火门)内以确保火灾时的安全。


3、以往一些敞开吊装加防火包覆或分隔的方式都不保险。至于轴流(轴流)

混流风机和离心风机箱到底选哪种,那要看具体的系统情况及风机房的布置。

离心风机箱风压相对较大,适用于风烟管路较长的系统;轴流风机风量较大,混流风机介于二者之间。


4、地下车库的机械排风系统,要设置CO浓度监测与控制装置,

有条件的话,设置双风机系统(或双速)风机,满足排风、排烟要求。


5、一般是双速消防排烟风机,或者是共用风机,倘若地下室较大,采用多台风机来排烟,平时通风考虑一半风机应该就够了。