土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 没有按规范说明钢筋等强代换原则,强条

没有按规范说明钢筋等强代换原则,强条

发布于:2016-09-12 17:22:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天审查混凝土图纸,图纸说明上写的“如需进行钢筋代换,需要经过设计院同意”,我这么写只要是怕施工单位胡乱进行钢筋代换而带来安全隐患,但是审查的却给了我一个强条,说我没有按抗规3.9.4写,我不理想,我错了吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 哈利路亚zz
    当需要以不同材种的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋承载力设计值相等的原则换算,应满足最小配筋率、抗裂、最大应力下总伸长率、钢筋间距、保护层厚度、接头面积百分率及锚固搭接长度等要求,并应事先征得业主及本工程执业签章工程师的书面签字认可。
    这个答案不错!
    2017-04-01 10:04:01

    回复 举报
    赞同0
  • mulinsen119
    mulinsen119 板凳
    当然这很好改,但是直接给强条,还是不能接受,虽然表达上有些争议,但是我并没有违反这条的规定
    2016-09-15 17:17:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多