土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 1HP COPELAND 机组因散热风机坏了带来损害

1HP COPELAND 机组因散热风机坏了带来损害

发布于:2016-09-12 00:02:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
因机组散热风机坏了,而压缩机过热损坏气阀,更换后正常制冷,菜柜温度2度.客户满意百分。

20160907_130221.jpg


20160907_160301.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • antoniomei
    antoniomei 沙发
    jzcszl 发表于 2016-9-28 08:42 是否还有别的原因没有其它原因了,就是坏了那
    2016-10-30 23:03:30

    回复 举报
    赞同0
  • 大胆1024
    大胆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-10-17 18:08:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,冰轮LSG290冷水机组达到设定水温不能自动停机

此机器触摸屏GP37W2-BG41-24V因进水更换,更换后开机设定出水水温12度,自动开机,加载正常。制冷到水温7度还不停机,也没有减载迹象,手动设定停机,马上自动减载2分钟后停机。请问是不是停机水温温差需要设定?怎么设定?

回帖成功

经验值 +10