土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室控制柜是否需要设现场设备的按钮
现场设备离配电室比较远,从低压配电室控制柜配电出来,现场设控制按钮箱,低压配电柜上是否还有必要设控制按钮了,觉得设了没机会用,在配电室也观察不到现场情况。

全部回答(8 )

  • lanpishu_736
    就看有没有在配电柜上控制的需求了,没需求自然没必要,多一个元件多一个故障点
    2016-09-11 13:28:11 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    hanzhg54 发表于 2016-9-11 12:08 这个问题太笼统,现场是什么设备?是否远程控制?现场的风机/水泵,平时自动控制,现场肯定要设按钮箱
    2016-09-11 12:48:11 来自 PC 评论 举报