土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于66kV电压互感器开口三角形电压

关于66kV电压互感器开口三角形电压

发布于:2007-11-14 13:15:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我想请教66kV GIS电压互感器开口三角形的电压是100V还是100/3V,什么情况下是100V,什么情况下是100/3V,具体怎样区分。
  • wu581176
    wu581176 沙发
    电压互感器剩余电压绕组的电压与系统的接地方式有关,中性点非有效接地系统的电压互感器剩余电压绕组的电压为100V,性点有效接地系统的电压互感器剩余电压绕组的电压为100/3V。它们都是使在系统出现单相接地故障时,开口三角的电压为100V。
    2007-11-20 08:32:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

30/5.5KV变压器容量计算

某国外项目:用电量925KVA,配电方案为设高压配电室两台30/5.5KV变压器,1用1备;设中压配电室5.5/0.4KV变压器1台,请教高手选择多大容量的变压器及配电柜的选择方案,不胜感谢!

回帖成功

经验值 +10