正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率可以设计高一点? 比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器80KVA可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报