最近设计几个小泵站,容量都小于100kW,规范说这种情况可以不做低压补偿,那变压器负载率是不是也可以设计高一点。 比如一个37kW的泵(变频控制),一个22kW的泵(软起动),其他负荷5kW(照明及泵站配套设备),一共64kW,应该上多大的变压器?80KVA还是100KVA?