土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 漏电断路器为什么老掉闸,求高人指点
DZ15LE-100/4901漏电断路器老是不定时掉闸,旁边DZ47-63却没有掉闸。求解?

全部回答(3 )

  • yueying8000
    感觉是漏电引起的跳闸,这个得一一排查了,可以先换个断路器看看,不带漏电的,要是不跳说明是漏电引起的,然后再查是哪块引起的
    2016-09-12 15:51:12 来自 PC 评论 举报
  • 登月
    请问楼上怎么判断确定是漏电还是过电流呢,谢了。
    2016-09-10 15:19:10 来自 PC 评论 举报
加载更多