电气工程
\
断路器
\
漏电断路器为什么老掉闸,求高人指点
漏电断路器为什么老掉闸,求高人指点
DZ15LE-100/4901漏电断路器老是不定时掉闸,旁边DZ47-63却没有掉闸。求解?
发布于
2016-09-09 18:14:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yueying8000
感觉是漏电引起的跳闸,这个得一一排查了,可以先换个断路器看看,不带漏电的,要是不跳说明是漏电引起的,然后再查是哪块引起的
2016-09-12 15:51:12
来自 PC
评论
举报
登月
请问楼上怎么判断确定是漏电还是过电流呢,谢了。
2016-09-10 15:19:10
来自 PC
评论
举报