土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?

高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?

发布于:2016-09-09 15:25:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
消规9.3.11:通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70度的防火阀:

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • XXX

  • 竖向风管与每层水平风管交界处的水平管道上。



当9.3.12只规定了公共建筑的浴室、卫生间、厨房,支管上设置防火阀、止回阀。

不知道大家习惯是怎么样??高层住宅无外窗卫生间,需要做止回阀、70度防火阀吗?


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    要设置的,规范有要求啊。
    2016-12-14 18:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • 0o小艾o0
    0o小艾o0 板凳
    通风器是自带止回阀的,所以设置70度防火阀就好。不过住宅的话应该预留风道就好了吧,一般是用户自理
    2016-12-07 15:18:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算??

我用的风速法和压差法计算的结果如下:风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/sa—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0b—漏风附加率,取0.1-0.2n—同时开启门的计算数量。压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa

回帖成功

经验值 +10