土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算??

请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算??

发布于:2016-09-09 14:09:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我用的风速法和压差法计算的结果如下:
风速法:
Lv=3600nFv(1+b)/a
F—每个门的开启面积, m2
v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
b—漏风附加率,取0.1-0.2
n—同时开启门的计算数量。
压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25
式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
0.827—计算常数
1.25—不严密处附加系数
f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2

QQ截图20160909140555.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1492842098391
    楼主知道怎么算的了么。
    2017-04-27 14:10:27

    回复 举报
    赞同0
  • lgtlllhb641
    lgtlllhb641 板凳
    好资料,谢谢楼主分享。
    2016-09-23 10:30:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建筑防排烟技术规程》

新的建筑设计防火规范2014已经实施1年多了,防排烟规范怎么还出不来??????????????????????????????

回帖成功

经验值 +10