土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵出水管上的压力开关的设定压力怎么取?

消防泵出水管上的压力开关的设定压力怎么取?

发布于:2016-09-09 09:32:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵出水管上的压力开关的设定压力怎么取?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 圣火2016
    圣火2016 沙发
    设计压力的80%左右
    2016-09-09 16:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    比稳压泵起泵压力低7m,或比稳压泵停泵压力低10m。
    2016-09-09 10:54:09

    回复 举报
    赞同0