求助!算出计算电流后怎么确定开关和导线
求助!算出计算电流后怎么确定开关和导线
做系统图的时候,算出计算电流后,是根据计算电流先选导线线径么,然后再根据产品样本选择开关型号。还是先选开关型号,根据开关电流选择导线线径?设计新人,做系统图的时候有点糊涂。
发布于
2016-09-09 09:13:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
yourblood
低压?看低压配电设计规范,计算电流小于开关小于载流量,IB≤In≤Iz(6.3.3-1)I2≤1.45Iz
(6.3.3-2)
式中:IB——回路计算电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);Iz——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定
时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流
2016-09-10 17:40:10
来自 PC
评论
举报
相关推荐
kevin鸭梨
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
(6.3.3-2)
式中:IB——回路计算电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);Iz——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定
时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流