大家好,想必看到这个帖子的同仁都是从事制冷系统工作的,本人初次涉及到制冷管道系统,大家在施工时是否都去报当地特检所备案,并取得开工告知单?
是否遇到过以下问题,大家是如何去做的?
1、低于-20℃温度,管道属于GC2,需要100%探伤;
2、当管道中阀门选用进口品牌,如丹佛斯,虽然是在天津生产的,但没有《中华人民共和国特种设备制造许可证》?
3、现场管道电焊条需要有符合NB/T47018的标注?
4、需要及时绘制竣工图,确保探伤焊口的精确跟踪,每个焊口都要与探伤资料一一对应?
5、焊接弯头的曲率半径要>4倍的R
6、管道焊接需要氩弧焊打底,电弧焊盖面
7、市场上生产的铜管,厂家都没有《中华人民共和国特种设备制造许可证》,我们使用的铜管是否需要?






全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • suyc007
    suyc007 沙发
    nbzlgjr 发表于 2016-9-24 07:36 不是有没有出处,而且设计院图纸要求1.5倍以上可惜有人把制冷设计规范拿出来了,GB50072-6.5.8要求是4倍曲率半径,如果有其它出处要求就好了。
    2016-09-24 20:51:24

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    suyc007 发表于 2016-9-12 21:37 焊接弯头曲率半径为1.5倍,您那边有规范或规程的出处吗?不是有没有出处,而且设计院图纸要求1.5倍以上
    2016-09-24 07:36:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多