关于工业建筑采暖一次侧和二次侧供回水设计温度现在有两个常压热水锅炉分别为2.1兆瓦和0.75兆瓦,设计温度为95/70,现在想在锅炉出水的分水器后面加套板换,用于给办公室和仓库供热,供热方式为辐射板和暖气片,目前不知道换热量,知道换热面积2700平米左右,厂房和办公室外表使用集装箱表皮铁板做成。请问设计采暖指标为160W/平米能否满足室内温度为21度以上
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
薛立健
沙发
vaka 发表于 2016-9-9 17:16 哥您眼花了,您单位换算错了,432KW=0.432MW 哈哈哈哈谢谢关心!哈哈 sorry 那就可以
2016-09-12 11:14:12
赞同0
-
vaka
板凳
薛立健 发表于 2016-9-9 10:01 不能,根据热负荷Q=面积270乘以热指标160=432000w=432KW=4.32MW 你的锅炉2.1+0.75=2.85MW 所以……不能 …哥您眼花了,您单位换算错了,432KW=0.432MW 哈哈哈哈