阅读下一篇
据说《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》GB50898-2013这规范至今没有真正实施,请问哪位知情的大佬能确认这是真的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
理论上讲有积水只能说明重现期选择小于有积水的那场雨。
重现期选择,规范有最低要求。往高选涉及投资。换句话说是个标准问题。
你说的积水情况1.可能重现期与那场雨不匹配(小于),2,管道坡度,现有流量、再选管径,坡度对应的流量要大于计算流量3.雨水篦子个数是否够。是否设在最低位置。
目前雨水调蓄与利用,储水要求12h内排完。
天安门广场、故宫为何不积水,就是重现期选的大。那是用钱来说话的。哈哈哈