土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电室变压器投入运行问题

配电室变压器投入运行问题

发布于:2016-09-07 22:41:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 cxd_333 于 2016-9-7 22:44 编辑

项目仍处于施工阶段,但高低压配电室已经供电局验收,正式电源投入运行,四台变压器,2台1000KVA,一台1250KVA,请问大家,目前的施工用电量比较小,四台变压器都投入运行会造成哪些影响,该如何处理?变压器空载损耗是不是很大,造成电源浪费?能不能只投入一台,要办什么手续?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 银机电
    银机电 沙发
    这个可以向当地供电部门申请临时停运,这样可以节省基础电费,也可以节省许多无功损耗;(如北京最长6个月,若有用电需求,随时可以恢复供电)
    2016-11-04 17:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • 心平气和01
    这要看你的配电室是怎么设计的了,一般情况是变压器在低压配电柜的两端。关闭其中一段的进线开关,开启母联开关。
    2016-10-22 10:55:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样识读建筑电气图.吴光路

本帖最后由 劳武 于 2016-9-7 20:18 编辑 怎样识读建筑电气图

回帖成功

经验值 +10