如何将剪力墙开洞补强加固
如何将剪力墙开洞补强加固
施工过程中,没有预留电梯呼叫按钮,在电梯间剪力墙边缘开凿,剪断了钢筋(含主筋和箍筋),设计院给出的加固方案是,将焊好的钢板盒子通过结构胶内置于洞内,进行补强。业主里有人认为要通过旁边增加加强筋的方式进行补强。请问设计院的方案能经得起质疑吗?也只有质疑设计院方案的权利吗?需要专业的加固公司来施工吗?谢谢!!
发布于
2016-09-07 20:35:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cow1473246038958
iamyashiro 发表于 2016-9-14 09:25 1、业主认为的方式即加钢筋无法实现;2、施工单位没按设计要求留洞,设计方可以不给你处理,让你去找加固 …设计院说这个剪力墙边缘构造部位即使全部被切除了(全楼70多处),也不影响整个建筑物的抗震功能和使用功能,业主现在就认为抗震功能肯定受影响了。
2016-09-17 22:35:17
来自 PC
评论
举报
risan
1、业主认为的方式即加钢筋无法实现;
2、施工单位没按设计要求留洞,设计方可以不给你处理,让你去找加固公司;
3、可以质疑,但要说出理由;
4、设计的处理方法不予评论,可以参照加固图集操作;
2016-09-14 09:25:14
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cow1473246038958
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
混凝土结构
返回版块
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
2、施工单位没按设计要求留洞,设计方可以不给你处理,让你去找加固公司;
3、可以质疑,但要说出理由;
4、设计的处理方法不予评论,可以参照加固图集操作;