申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 540 人订阅
阅读下一篇
关于电气资料 隐检和检验批的关系 估计你们都没注意过大型基础底板防雷接地施工时 按流水段划分做隐蔽验收 内容是否包括 等电位(给等电位甩的接地)和引下线(桩基和引下线钢筋焊接)。本人认为隐检内容中不应该有等电位内容 (因为关于等电位的只是预留了个接地点而已,并且接地网不应算等电位),勉勉强强引下线有跟桩基焊接或者接地网焊接的可以算在隐检内容中。但引下线是6层以下一个检验批,土建没一个流水段都隐蔽验收,我对应也都要隐蔽验收 接地装置的检验批可以随流水段, 可是引下线怎么办?监理说一个隐蔽验收记录对应一个检验批,那岂不是引下线我要做很多个。我就想问问专家,可不可以N个隐蔽验收记录对应一个检验批 另外一个隐蔽验收记录中可否体现多个分项 还是必须一个隐蔽验收只能有一个分项 ,另外有必要做等电位的隐蔽验收单么?如果真按监理说 土建一个底板分30段 那每一段 我都要做3个隐蔽验收 3个检验批 3x3x30=90页 还没算面单 和别的 再要5份 让不让人活了
回帖成功
经验值 +10
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句资料不错,感谢楼主的分享
回复 举报
回复 举报