土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于电气资料 隐检和检验批的关系 估计你们都没注意过

关于电气资料 隐检和检验批的关系 估计你们都没注意过

发布于:2016-09-07 11:15:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
大型基础底板防雷接地施工时 按流水段划分做隐蔽验收 内容是否包括 等电位(给等电位甩的接地)和引下线(桩基和引下线钢筋焊接)。本人认为隐检内容中不应该有等电位内容 (因为关于等电位的只是预留了个接地点而已,并且接地网不应算等电位),勉勉强强引下线有跟桩基焊接或者接地网焊接的可以算在隐检内容中。但引下线是6层以下一个检验批,土建没一个流水段都隐蔽验收,我对应也都要隐蔽验收 接地装置的检验批可以随流水段, 可是引下线怎么办?监理说一个隐蔽验收记录对应一个检验批,那岂不是引下线我要做很多个。我就想问问专家,可不可以N个隐蔽验收记录对应一个检验批 另外一个隐蔽验收记录中可否体现多个分项 还是必须一个隐蔽验收只能有一个分项 ,另外有必要做等电位的隐蔽验收单么?如果真按监理说 土建一个底板分30段 那每一段 我都要做3个隐蔽验收 3个检验批 3x3x30=90页 还没算面单 和别的 再要5份 让不让人活了

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 214325如2亲热
    隐蔽验收和检验批是有本质区别的。隐蔽验收反应的是施工的过程,如何施工的,不考虑是不是满足质量标准;检验批是反应施工质量的,不管过程,只要结果符合要求就可以。隐蔽验收和检验批没有本质的联系,但又必须符合现场实际施工,反应当时施工的真实情况。
    2016-10-13 10:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-09-30 23:46:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教路灯分支接线走向

图纸设计为两回5芯电缆共管敷设,引入路灯时采用穿刺线夹连接。本人的疑问是1、两回电缆都按图中预埋UPVC管的方向(图中红蓝线)走线么?2、一回用穿刺线夹引出分支线,另外一回直接穿过的话180度弯曲程度允许么?

回帖成功

经验值 +10