土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单层一万多平米的戊类厂房需要做火灾自动报警系统么

单层一万多平米的戊类厂房需要做火灾自动报警系统么

发布于:2016-09-07 16:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单层一万多平米的戊类厂房 高度10m 主要是机械加工生产车间 根据新的防火规范 需要设火灾自动报警系统么 消防负荷按三级负荷算 还是二级

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • liuchong_5hao
    liuchong_5hao 沙发
    我认为不用做火灾自动报警系统(但如果设备专业加了需消防联动的设备除外),负荷等级由水专业提供的室外消防用水量确定。
    2016-09-07 17:25:07

    回复 举报
    赞同1
  • fz136
    fz136 板凳

    丁戊类本身不用设置火灾自动报警系统,除非有需要消防联动的设备在。比如排烟风机。

    2019-11-30 16:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2041 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医疗IT系统在所应用中的若干问题探讨

摘 要 :讨论医疗IT系统应用中的集中监控系统的设计、UPS与医疗IT系统的结合应用、IT系统断路器的选型,以及不同医疗场所医用隔离电源柜的安装等相关问题,强调医疗IT系统的设计与施工应标准化、规范化。 关键词 : 医疗场所;IT系统;集中监控系统;UPS应用;断路器选型;隔离电源柜;绝缘监测装置;对地绝缘电阻 0 引言 近年来,随着人们对IT系统认识的不断深入,IT系统的设计和应用也越来越广泛,其中,医用隔离电源系统就是IT系统在医疗场所的典型应用[1]。医院因其职能的特殊性,对其配电方式也有特殊的要求。如医院的外科手术设备、用于维持病人生命的设备等,为了保证供电的连续性和可靠性,保障设备使用人员和病人的安全性,均应采用IT系统供电,同时辅以高要求的局部等电位联结[2]。

回帖成功

经验值 +10