土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防电梯排水,集水坑顶从哪儿算起?

消防电梯排水,集水坑顶从哪儿算起?

发布于:2007-11-14 08:00:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
是否从电梯基坑低算起,一般基坑低-1.7,那么保证2个立方的水量,集水坑做到-2.5应该可以吧?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 果汁
    果汁 沙发
    规范要求的是容量,2立方足够了。
    不过需要注意:同时要求了排水泵的最小流量10L/s,如果按照GB50015-2003上4.7.8条的要求,集水坑的最小容量宜为3立方。
    2007-11-15 14:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • jxbg123456
    jxbg123456 板凳
    如果保证2个立方的水量,并且不小于0.7m就可以
    2007-11-15 14:01:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

欢迎大家加入室外综合管网讨论的行列!

室外综合管网,水喷淋系统环状管网问题:1.是否要增设法门? 2.增设法门的优缺点是什么? 3.系统的支管进户是否增设法门? 大家讨论以下,请各位大侠高论?