谐波治理百分五
沙发
a396673967 发表于 2016-9-19 11:00 什么时候需要加滤波装置 规范有要求吗 我看好多大型商业电气设计加滤波柜都成标配了 问他为什么设也讲不明 …有规范,《电能质量公用电网谐波》中规定了0.38kV等级电压的谐波含量不大于5%。现在制造业、重工业的非线性负载居多,会产生大量谐波危害电网。滤波柜作为净化电网的利器。慢慢会像电容柜一样成为配电房的标配。本人提供免费谐波测量,免费提供谐波治理方案。电话微信:18516288102
2017-05-08 02:01:08
赞同0
-
fitman
板凳
a396673967 发表于 2016-9-19 11:00 什么时候需要加滤波装置 规范有要求吗 我看好多大型商业电气设计加滤波柜都成标配了 问他为什么设也讲不明 …1、理论上谐波注入公网量超标就要谐波治理,实际上没有供电公司要求或不影响自身设备,可暂不治理。2、一般商业建筑设计并不一定要加谐波装置。只要在配电房预留空间就可(就一个电柜位置)。
2016-09-19 11:37:19
赞同0