土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:30KV/5.5KV变压器容量计算

请教:30KV/5.5KV变压器容量计算

发布于:2007-11-13 22:49:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:某国外项目总用电量925KVA,配电方案为设置高压配电室,两台30/5.5KV变压器,一用一备;设中压配电室,5.5/0.4KV变压器1台,请教高手变压器容量及配电柜的设计方案,不胜感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    考虑:在满负荷情况下的大电机起动。
    2007-11-30 23:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • syx51873
    syx51873 板凳
    主要是什么类型负载呀?
    一般而言变压器容量可选1250kVA;
    高压配电柜一进两出,配计量柜、避雷器柜
    中压配电柜两进一出以及联络柜、计量柜
    2007-11-30 00:28:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教有关节能变压器

有的地区审图的要求设计者采用节能型的变压器,请问大家平时使用的节能变压器都有些什么型号啊,这些节能变压器一般来说都是干式变压器吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10