四星级酒店客房中客房床头柜消防广播???

发布于:2007-11-13 22:37:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
四星级酒店,走廊有广播,客房中客房床头柜消防广播是否可以不做,能否消防验收,规范怎莫说?是否影响星级评定??请高手指教
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    床头柜中一般有一个1W的扬声器,消防要求在火灾时能通过强切模块进行切换成火灾事故广播。
    2008-08-05 20:40:05