按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。
对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云涛
    云涛 沙发
    满足!!!因为第一句的要求与检修无关!
    2016-09-07 13:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • zjq1975
    zjq1975 板凳
    各地咋执行的呢?都讨论哈