供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
变压器中性线上零序电流互感器的正确接法
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
smartspring
沙发
beida_energy 发表于 2016-9-5 10:56 额定电流确定后, 再确定它的动作电流倍数,比如 ,额定电流是30A,允许的过载倍数,就是启动电流预期值是 …谢谢您的回复。在下基础弱,想找本书或规范等好好学习,彻底弄懂它。
2016-09-05 11:01:05
赞同0
-
beida_energy
板凳
本帖最后由 beida_energy 于 2016-9-5 10:57 编辑 smartspring 发表于 2016-9-5 10:41 谢谢您的回复。不好意思在下没有表述清楚自己的问题,在下想彻底弄清楚,如额定电流的选取,保护的整定等 …额定电流确定后, 再确定它的动作电流倍数,比如 ,额定电流是30A,允许的过载倍数,就是启动电流预期值是4倍,则必须选择大于120A的熔断器才能正常启动。又因为是短路保护,所以,短路电流也需要验证,比如,计算保护地点的预期短路电流值,跟回路阻抗有关。因为电流选择大了,如果预期电流达不到这个电流值,有时候不能速断,就是不能做到速熔断保护有效。带来风险。
2016-09-05 10:56:05
赞同0
加载更多回复 举报