土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆绝缘上带电,是么回事

电缆绝缘上带电,是么回事

发布于:2016-09-04 15:31:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • wjwsw
    wjwsw 沙发
    电缆安装时用摇表检测,电缆芯之间形成分布电容,检测完毕需放电,电缆带电,说明电缆耐压高。
    2017-03-07 21:08:07

    回复 举报
    赞同0
  • wu2016
    wu2016 板凳
    电缆表层做安全接地时正解!
    2016-12-05 11:46:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类库房1400平方,需要设火灾自动报警吗?

丙类库房1400平方,不属于棉毛丝麻,按《建规》8.3.2-7 每座占地面积大于 1500m2或 总建筑面积大于3000m2的 其他单层或多层丙类物品仓库,不需设自动喷水灭火系统。需要设火灾自动报警吗?:Q

回帖成功

经验值 +10