土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 丙类库房1400平方,需要设火灾自动报警吗?
丙类库房1400平方,不属于棉毛丝麻,按《建规》8.3.2-7 每座占地面积大于 1500m2或 总建筑面积大于3000m2的 其他单层或多层丙类物品仓库,不需设自动喷水灭火系统。需要设火灾自动报警吗?:Q

全部回答(21 )

  • zhangyilei06
    如果是标准化厂房,还未招商,未来用做什么还未确定,甲方肯定不希望上火灾自动报警,但是可以预留主干管道,在设计说明中加上防火规范要求做的那几条,举例”当厂房未来是制衣制鞋玩具等厂房,需要设置自动报警,请甲方委托专业资质部门设计“,把责任撇开
    2016-09-08 14:33:08 来自 PC 评论 举报
  • w3502127
    顶。。。。。。
    2016-09-08 16:48:08 来自 PC 评论 举报