已知,进水流量24立方米/小时,盐水容量2200L浓度约25 %树脂容量2000L,出水硬度3PMM或者0.025MMOL /L(这个是按硬度色卡取的数值),进水硬度取110PMM(源水大约估计的)每天运行10小时,计算再生周期和再生量?
我一机电男搞的晕晕的!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • easyday16
    easyday16 沙发
    楼上的文件赞
    2016-09-14 14:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • 静静的小路
    看看我的计算符不符合你家的实际情况
    红字是你提供的数值,黑框是运行周期
    这是计算值,在实际生产中根据实际情况适当的缩短一下周期