土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷凝器内漏的问题,请各位帮分析下。

冷凝器内漏的问题,请各位帮分析下。

发布于:2007-11-08 22:57:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我单位一台冷冻机同一个机头(螺杆机 60HP X 2 制冷剂:407C)连续两年在同一个时间出现冷凝器(板式)内漏,现在又出现了相同的现象。水塔是开放式的,水很脏。

由于现在的天气不是很热,冷冻机基本是转三分钟停一分钟再转三分钟(洁净室用)

    下面是我自己分析的,请各位帮忙看下对不对。谢谢!!
   
  首先判断是单向阀损坏。

    由于水很藏,在高压制冷剂的进口正好是冷却水末端,所以这个位置的散热不良,工作时温度很高。
    在停机时,由于单向阀损坏,高压气体回流,冷凝器高压进口的位置又迅速冷却。 
    由于冷冻机起停频繁,在冷凝器高压进口的位置冷热交替,导致金属疲劳而内漏。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    有没有拆开看看到底是那坏了呢?确定位置后再分析,是不是因为水脏造成堵塞啦
    2007-12-18 11:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    对于压缩机的频繁启停,在小系统中是很常见的问题!
    1:因为压缩机的能量调节装置不能满足冷冻水温波动的调节;2:系统对水稳的控制精度有较高要求!

    综上:板换内漏在蒸发器场合多是结冰后,冰融化时胀破.冷凝器中,因冷却塔多采用开放式,对于部分场合,因空气中含有腐蚀性气体,从而污染冷却水,建议定期测量,定期更换冷却水!
    2007-12-04 08:25:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:制冷机所能达到的温差

我公司现用的制冷机(风冷)能达到13度,环境温度是25度,不能达到工作要求,想使制冷机达到10度左右,改造厂家说,国家标准制冷效果只能是低于环境温度12度,不能再低了,请问国家可有制冷机的制冷温差的标准,我们用的制冷机可否实现制冷到10度?谢谢

回帖成功

经验值 +10