【万达连载2】综合体电气设计23项关键要求

发布于:2016-09-02 15:48:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]



9.7 照明系统






9.7.1 在配电室内裸导体正上方不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体正上布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装(GB 50053-94第6.4.3条)。




9.7.2 在照明分支回路中应避免采用三相断路器对三个单相分支回路进行控制和保护(JGJ 16-2008第11.811条)。




9.7.3 照明系统中的每一单相回路不宜超过16A,灯具为单独回路时数量不宜超过25个,插座为单独回路时,不宜超过10个;与灯具混合时不宜超过5个(JGJ 16-2008第11.811条)。




9.7.4 应急照明灯具(带蓄电池)的电源应满足JGJ 16-2008第11.8.9条要求。




9.7.5 疏散指示灯指示方向要正确,设置位置应能正确引导人员快速短距离撤离建筑物。




9.7.6 除非特别要求,照度取值应遵守


规范


GB 50034-2004。




9.7.7 明,作为发电机组投运前的过渡期间使用。




9.7.8 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。




9.7.9 地下层走道灯具因层高较高、管道较多,若采用吸顶灯,常因管道多、灯光照不下来;若采用吊杆灯,又常因管道多,吊不下来,故宜采用壁装荧光灯。空调机房及各类风机房宜采用壁装荧光灯,同样是因为管道较多。






9.7.10 设备用房如变配电室、换热器间、水泵房、制冷机房、空调机房等照明灯具布置必须配合相应的设备布置,照明平面图中须示意出设备位置。




9.7.11 变配电室照明:考虑设计经常滞后及有可能变化,变配电室的照明管线均明敷设。选用单管开启式荧光灯带,均匀布置。50%的灯具为内附蓄电池的自容式灯具,照度要求200LUX。灯具布置应配合高低压开关柜的位置进行设计,照明平面图中应将高低压开关柜表示出来。




9.7.12 消防控制室与监控室、弱电机房照明:按有吊顶设计,电源取自上述室内的紧急双电源切换电源箱,选用嵌入式荧光格珊灯,照度500Lx。




9.7.13 电梯机房照明:选用双管开启式荧光灯,均匀布置,地面照度200Lx。机房插座、电梯井道基坑插座、电梯井道照明设计到位。




9.7.14 空调机房照明:按无吊顶设计,选用开启式荧光灯,照度100Lx,均匀布置。设计中应考虑空调设备的布置及风管的遮挡,采用壁装方式,各空调机房需设置维修电源插座(单相16A,二、三极带接地五孔插座)。






9.7.15 地下车库照明




1 按防火分区进行照明配电。




2 灯具采用荧光灯,均匀布置。




3 车道灯具与车位灯具采用不同照明回路供电。




4 车道灯具的长轴应同车行方向平行。




5 地下车库的照明控制接线方式要求—灯具控制分3级控制:1/4应急照明(带蓄电池的自容式灯具)、1/4一般照明、2/4一般照明。采用吊装双管荧光灯,照度75LUX,工作面为地面;安装高度大于2.4m;其中车道的灯具布置及安装高度需考虑小汽车及货柜车的行驶要求。








9.7.16 楼梯间、楼梯前室照明




1 该部位应急照明和疏散指示同商场其他部位的应急照明和疏散指示应严格分开以适应二次装修的灵活变更。




2 楼梯、楼梯前室均选用开启式荧光灯,竖向照明配电。




3 楼梯间不设置就地控制开关,采用集中控制方式。




4 楼梯间照明:各楼梯间照明设置一专用应急电源箱(同时供电气竖井井照明);楼梯间照明采用竖向供电,至少二个照明回路;每路灯具不多于25盏。




5 注意各楼梯间的照明控制:由于楼梯间大多为不带采光窗的暗楼梯,故楼梯照明设计中应保证每层至少设置一盏长明灯(自容式灯具)兼做值班照明,楼梯间其余照明灯具集中控制(商场休业时可集中关闭)。三跑、四跑楼梯不要遗漏楼梯夹层的照明。




6 楼梯前室照明:参考楼梯间照明方式,设置一般照明及应急照明,分回路供电。






9.7.20 电气照明设计请按下述分类:




1 本次设计的一般照明。




2 本次设计的应急照明。




3 二次装修时的一般照明。




4 二次装修时的应急照明。








9.8 防雷与接地系统






9.8.1 建筑物的防击雷、防侧击雷、防雷击电磁脉冲及防雷电波侵入措施应符合


规范


相关条文的要求。




9.8.2 防雷接地及建筑电气系统的工作接地和安全接地电阻值应符合有关规定。




9.8.3 通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统的接地应符合GB/T 50314-2000第10.2.6条,GB 50198-94第2.5.3条、第2.5.4条、2.5.8条及GB/T 50311-2000第11.0.4条、第11.0.10条的要求。










9.9 设备安装及选型






9.9.1 10kV系统当采用真空断路器时,除开闭所或10kV主配室的进线断路器选用国产通用型VS1-1250/31.5kA外,其余均选用VS1-630/25kA。




9.9.2 10kV系统中对计量设施的精度要求:电压互感器0.2级,电流互感器0.2S级,有功表0.5S级。




9.9.3 为节约工程造价,除涉及到消防电气系统外的沿墙及吊顶内敷设的电气穿线钢管(φ25以下)均应选用薄壁穿线钢管。




9.9.4 为方便固定垂直电缆,强电竖井内的电力电缆桥架应选为梯形电缆桥架;其余部位电缆桥架选型为托盘式桥架:冷轧镀锌钢板、乳白色烤漆。




9.9.5 为节约投资和方便施工,除由变压器至低压进线柜可电缆时选用封闭式母线槽外,其余配电设计应避免选用母线槽和预分支电缆,确需选用预分支电缆时应征得业主方书面许可。




9.9.6 除消防配电回路外,其他均选用B级阻燃电缆。




9.9.7 消防电源的配电电缆(线)是否需选择耐火电缆(线),设计应按敷设方式的不同进行选择,例如穿管暗敷已满足消防要求时选用阻燃电缆即可。




9.9.8 对0.4kV交联电缆在已考虑校正系数情形下的载流量约定为:




16mm2→63A ;25mm2→80A;35mm2→100A;50mm2→125A;70mm2→160A;95mm2→200A;120mm2→250A;150mm2→300A;185mm2→350A;240mm2→400A。




大于240mm2截面电缆的选用须征求许可。








9.10 建筑平面布置






9.10.1 变电所应接近负荷中心并紧临由其供电的制冷机房,值班室应设在制冷机房和变电所中间部位以利于管理。




9.10.2 电气竖井(强、弱电井)门应开向公共部位,尤其不要开在精品店内,电气竖井尽量宽面开门,即采用宽面操作方式。




9.10.3 消防控制室与监控室应尽量紧邻布置或合用同一房间,以方便管理,并可共用一台双电源切换箱。




9.10.4 变配电室、制冷机房值班室应直接对外(不途经变配电室及制冷机房)。








9.11 设计预留






9.11.1 在地下一层要预留出至室外照明的穿线管,预埋数据线套管及电源套管以供商场促销之用。




9.11.2 所有暗装配电箱设计中要给出预留墙洞的定位及尺寸。






9.12 其他






9.12.1 在出图后,若有局部手工变更的地方在电子版本中亦应修改,提供给甲方的电子版本须为修改后的最终版本。




9.12.2 施工交底纪要、设计变更均应及时抄送万达规划院,审核通过后方可下发施工单位执行。










9.13 各业态的特殊设计要求及设计范围







9.13.1 电影院





1 设计界面




(1)所有与消防有关的电气设计(楼梯间照明、疏散照明、消防电梯、消防风机)。




(2)电梯及扶梯配电。




(3)空调配电与控制。




(4)放映夹层配电。




(5)二次装修电源预留。




2 由地下层变电所引下述供电回路,在变电所出线端设置计量:




(1)影院应急照明双电源切换箱:20kW,2根ZBN-YJV(5×16)耐火电缆,变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。




(2)消防风机自变电所引2路电源末端切换。




(3)自变电所引专用回路供放映设备专用电源配电箱:见业主方提供的设计参考图;配电箱设在放映夹层,引至各放映机旁的干线在平面图中示出;各电影厅放映设备分配电箱在放映机左侧。




(4)影院空调、风机动力自变电所专用回路供电;各影厅空调机组采用变频控制器,设在屋面的各影厅排风机控制按钮(盒)分别设在各影厅的空调机房内。




(5)由下层至影院的扶梯用电归于影院,自变电所专用回路供电。




(6)预留二次装修电源:90kW,1根ZB-YJV(4×95+1×50)阻燃电缆,变电所0.4kV出线断路器整定电流200A。该电源供二次装修的一般用电—小卖部、售票处、休闲酒吧或咖啡厅、办公区、观众走廊、卫生间、放映夹层一般照明等。









9.13.2 大玩家电玩





1 设计界面




(1)所有与消防有关的电气设计(楼梯间照明、疏散照明、消防电梯、消防风机)。




(2)电梯及扶梯配电。




(3)空调配电与控制。




(4)二次装修电源预留。




2 由地下层变电所引下述供电回路,在变电所出线端设置计量:




(1)应急照明双电源切换箱:20kW,2根ZBN-YJV(5×16)耐火电缆,变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。




(2)空调动力自变电所引专用回路供电。




(3)预留二次装修电源至楼层电气竖井:营业用电(动力、照明)负荷密度70VA/ m2。







9.13.3 一兆韦德健身





1 设计界面




(3)预留二次装修电源至楼层电气竖井:营业用电(动力、照明)负荷密度80VA/ m2;自变电所引2路电源,分别供动照、电热水器(或热泵机组)。









9.13.4 运动100





1 设计界面




(3)预留二次装修电源至楼层电气竖井:营业用电(动力、照明)负荷密度80VA/ m2。







9.13.5 国美电器





1 设计界面




注:根据供电方案的协商结果,可能设置1台专用变压器,10kV电业计量。此情形下备用电源回路由物业变电所引来。











9.13.6 大歌星KTV





1 设计界面




(3)预留二次装修电源至楼层电气竖井:营业用电(动力、照明)350kW,变电所引2个回路,每个回路断路器整定电流350A。YJV(5×16)阻燃电缆,末端切换,变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。




(4)卖场二次装修一般照明预留:分层并按防火分区,采用电缆自变电所放射式供电。每层的每防火分区采用2个回路供电,分别为天棚照明和局部照明。天棚照明配置容量40W/ m2;插座及局部照明配置容量一层按80W/ m2、二层以上按60W/ m2。供电电缆至楼层电井,其余由二装设计。




(5)0.4kV系统中预留:2路200A断路器用于室外、广告照明、1路150A断路器用于员工厨房、1路150A断路器用于办公区、2路200A断路器用于咖啡厅、1路630A断路器用于餐饮。









9.13.8 步行街





1 设计界面




(1)所有与消防有关的电气设计(楼梯间照明、疏散照明、防火卷帘、消防电梯、消防风机)。




(2)电梯及扶梯配电。




(3)空调配电与控制。




(4)二次装修电源预留。




2 由地下层变电所引下述供电回路,在变电所出线端设置计量:




(1)应急照明双电源切换箱:按防火分区设置,每个20kW,采用2根ZBN-YJV(5×16)耐火电缆,末端切换,变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。




(2)消防控制室:20kW,2根ZBN-YJV(5×16)耐火电缆,末端切换,变电所0.4kV。




(3)出线断路器整定电流50A。




(4)弱电机房:20kW,2根ZBN-YJV(5×16)耐火电缆,末端切换,变电所0.4kV出线断路器整定电流50A。




(5)电话模块站:80kW,2根ZBN-YJV(4×70+1×35)耐火电缆,末端切换,变电所0.4kV出线断路器整定电流150A;(此条仅供参考,以电信部门的要求为准)。




(6)公共区域的风机盘管、吊式空调机、新风机、屋顶送排风机属于同等级负荷,自变电所采用专用回路供电,屋顶送排风机需二地控制;店铺内的风机盘管用电自店铺分配电箱接驳;走廊及公共区风机盘管采用单独回路配电,风速开关集中设置在强电井内;设计中应按区域考虑采用一个风速开关控制多个风机盘管的方式。




(7)公共区域一般照明配置容量50W/m2,自变电所采用专用电缆引至楼层电井,其余由二装设计。




(8)各店铺的用电按防火分区配电,自变电所引专用回路,设置集中电表箱,选用1.0级电子式IC卡预付费电表。地下商铺配电容量:小间,按4kW/间、20A单相;中间,按8kW/间、40A单相;大间,按12kW/间、60A单相。另外在集中电表箱中预留3个3相电表位置(设计中注明),以供餐饮增容。每集中电表箱中的电表数量不大于15个。




(9)各店铺的开关、灯具、插座、风机盘管温控器布置均由二次装修设计决定,本次设计仅将店铺分配电箱设计到位。




(10)内走廊及公共区域的应急照明、应急疏散指示设计到位以供消防审批。









9.13.9 办公楼、公寓






1 设计界面





(1)所有与消防有关的电气设计(楼梯间照明、疏散照明、防火卷帘、消防电梯、消防风机)。




(2)电梯配电。




(3)风机、水泵配电与控制。




(4)二次装修电源预留。




(5)各分户设置配电箱,户内仅设计插座(含空调插座)、居中设置照明接线盒,其余由二装设计或用户自理。





2 设计要求





(1)楼梯间、楼梯(消防电梯)前室照明采用竖向供电。




(2)每六层设一个应急照明配电箱,供内走廊应急照明及疏散指示,可不设置计量。




(3)自变电所出1专用回路,采用树干式供电,给二装预留每层公共区域的一般照明用电。每三层设1个二装一般照明计量配电箱,每层要计量,每层预留2个出线回路,电源预留在配电箱内,出线由二装设计。




(4)办公室配电容量:小间,按6kW/间,大间,按8kW/间,每层每户集中计量。选用1.0级单相电子式IC卡预付费电表(电表的具体选用要满足当地电业部门的规定),集中电表箱设置在公共部位。





10 弱电专业







10.1 电视监控系统





10.1.1 在购物中心周边区域、室内步行街、地下室停车场内部及出入口及其他由万达物业管理的重要区域设置摄像机,室内有吊顶区域敷线槽设吸顶半球机,无吊顶部位设枪机,室外立杆安装。




10.1.2 在万达管理区域的楼层出入口、电梯内设置摄像机。




10.1.3 室外摄像机选用超低照度彩转黑摄像机。




10.1.4 各主力店内部由其自行设置,设计内容另行约定。




10.1.5 前端采用模拟摄像机,在中控室用硬盘录像机和矩阵切换器进行录像和管理。




10.1.6 控制系统要有一定的余量,以备增加和调整。




10.1.7 对于系统材料的选择和施工工艺需要有明确规定和说明。




10.1.8 设计要包含百货区域,满足百货管理公司的运营和管理。









10.2 防盗报警系统





10.2.1 在步行街各个楼层的出入口和重要区域设置三鉴探头,报警同电视监控系统联动。




10.2.2 吊顶区域采用吸顶安装探测器,探头选择需要具有防宠物功能;无吊顶区域采用壁挂安装。




10.2.3 首层内外商铺均需要采取玻璃破碎探头。




10.2.4 由控制中心统一进行防盗系统的撤防和布防操作。




10.2.5 报警系统单独考虑UPS,满足停电时报警系统可用24小时。




10.2.6 各主力店内部由其自行提出设置要求,设计另行约定。




10.2.7 设计要包含百货区域,满足百货管理公司的运营和管理。







10.3 综合布线系统





10.3.1 在室内商业步行街的每个精品店设置一至二个点,每点采用一根UTP5e,吊顶内敷设线槽。




10.3.2 语音主配线架采用机柜式安装的铜缆配线架,垂直干线部分语音采用大对数铜缆。




10.3.3 电话和宽带运营商提供语音和数据线路至各主力店的弱电机房,其机房内电话运营商需自设配线架;地下室部分弱电公用桥架路图纸由建筑设计院完成。




10.3.4 主力店内部布线由其自行设置和约定。




10.3.5 设计要包含百货区域,满足百货管理公司的运营和管理。







10.4 网络和宽带接入





10.4.1 在地下一层由甲方敷设桥架至各主力店弱电机房或弱电井,接入工作由用户同ISP协商解决。




10.4.2 为万达物业提供一台交换机(48口),品牌选用合资名牌设备,交换机安装位置在物业办公区,交换机同停车场管理系统通过光纤联网,住宅和公寓管理处的办公亦需要同此系统光纤联网,交换机具备网段划分管理功能。




10.4.3 网络交换机考虑UPS 2小时备电。











10.5 背景音乐系统





10.5.1 商业步行街设置背景音乐,满足事务性语音广播的要求(满足消防强切的要求)。




10.5.2 精品步行街铺内扬声器和通道扬声器要分不同回路设置,可以单独控制音量。




10.5.3 多种方式信号输入、多分区输出,系统具备接收电脑声卡的声音输出。




10.5.4 系统的分区和功放要有20%余量,考虑4个小时UPS供电。




10.5.5 室外周边广场和道路适当设置室外防水音箱,提高商业广场的人气;不同分区能播放不同的音乐。




10.5.6 地下停车场由建筑设计院按消防紧急广播的要求设计即可。




10.5.7 各主力店内部均按消防广播要求设计,如有特殊要求则需另行约定。




10.5.8 设计要包含百货区域,满足百货管理公司的运营和管理。







10.6 卫星接收和有线电视系统





引入有线电视,考虑卫星接收的可能性,两者最好能并网,在五星酒店楼顶设置两个2.4米卫星接收天线的基础。




10.6.1 商业部分:信号预留至各主力店的弱电间或弱电井,申请和开通个主力店负责解决。




10.6.2 步行街精品店不设置,但线路需要预留在弱电井内。




10.6.3 写字楼按照平面图设置有线电视点位,按数字电视进行预留和设计。







10.7 电话交换机





10.7.1 200门内线(系统可扩容至400门内线)、24路中继(可扩充),万达物业办公使用。




10.7.2 所有步行街精品店内不考虑内线电话,电话仅在物业办公区和物业设备房内使用。




10.7.3 交换机要有自动转接语音提示功能和计费管理功能(报价含计算机、打印机)。




10.7.4 考虑6台数字电话分别在总服务台、办公区前台、和4个经理办公室使用。




10.7.5 交换机的备电要满足12小时的使用需要。









10.8 保安巡更系统





10.8.1 采用离线式巡更系统,考虑设备巡更的需求。




10.8.2 按20个巡更棒、400个巡更钮设计。







10.9 停车场收费管理系统





10.9.1 所有出入口尽量考虑按双向出入口设计。




10.9.2 出口收费系统满足自动读卡出入和人工控制出入两种情况。




10.9.3 入场自动发卡(非接触式感应卡,有效读卡距离250px以内)。




10.9.4 满足出口人工收费或自动读卡抬杆。




10.9.5 计费方式多种多样,满足临时卡、免费卡、充值卡、计时卡、包月卡等多种需要。




10.9.6 在远离出口位置另设几处收费窗口,设置相应的收费及写卡设备,鼓励持长期卡的人,节省出口处理时间。




10.9.7 考虑出入口的照明灯光控制和图像对比功能。




10.9.8 本停车场管理系统光纤联网,并要同物业办公网络光纤联网。




10.9.9 在物业财务办公室设置分控,对实时图像和系统动作进行监控。











10.10 楼宇自动控制





10.10.1 系统采用三级网络的拓扑结构,满足万达物业的管理中心集中监视管理和各主力店的就地管理要求,提高系统使用效率和可靠性,减少系统故障风险。




10.10.2 系统具有多个工作站联网的功能,以完成不同分系统间的信息传输,实现物业管理对各分系统的总体情况的监测和管理。




10.10.3 提供完整的系统图和网络拓扑图及点表。




10.10.4 风机盘管的控制不在此次报价中。




10.10.5 对冷水机房内设备的监测和控制,需要对空调主机的运行参数和状态进行监视(读取主机BA接口内容)。




10.10.6 新风机组和空调机组的启停控制、工作状态和故障报警、手/自动状态显示。




10.10.7 新风机组和空调机组的的温度调节:显示每台空调机组的送回风温度、通过检测送风(回风)温度调节水阀改变出风温度(采用比例积分控制)。




10.10.8 新风过滤网压差报警,新风风阀和排风阀门的开启度自动控制调节。




10.10.9 对商场重要机电设备的监控和管理。




10.10.10 对商场内、外以及地下室停车场照明的控制管理,采用开关量控制。







10.11 能源计量





10.11.1 电表和煤气表:末端计量首选卡表。




10.11.2 水表:主力店单独挂表计量。




10.11.3 对于多业态合用空调主机的系统,需要在分支回路上装能量表计量。





10.12 手机信号放大系统





满足现行行业


规范


要求,暂不考虑3G。









10.13 防雷和防浪涌





10.13.1 所有弱电外线进线需具有防雷措施。




10.13.2 关键弱电设备及弱电机房供电需具有防浪涌措施。




10.13.3 所有弱电机房保证良好的接地,联合接地阻值不大于1欧姆。







10.14 消防报警和联动





万达负责所有的消防系统的设备建设及物业的维护保养工作,整个万达广场可以做一个统一的系统,亦可集中管理分散控制,除高规特殊要求外裙房和塔楼均在楼层做层显即可。







10.15 弱电设备和管理机房





10.15.1 整个万达商业广场设一个中心机房120 m2,位置原则上设在地下一层居中位置,裙房和写字楼楼层设置楼层显示器,万达的保安监控中心与消控中心合用。




10.15.2 地下居中设置弱电设备和布线机房,面积30 m2。




10.15.3 地下一层设置中心模块站,面积100 m2左右,作为语音和宽带的设备主机房。




10.15.4 地下一层设置有线电视主机房,20 m2。




10.15.5 每幢写字楼、公寓首层门庭处设置10 m2的保安值班室。




10.15.6 在各层按照


规范


设置弱电井,每个面积最好在2 m2上。









10.16 人数统计系统





10.16.1 人数统计系统能够提供准确的人群流动量、人群流动方向的统计及分析数据。指定监测所有出入口。根据商业管理公司的需要,要求此系统可以把统计信息生成报表,为管理层科学管理提供有力依据。全年365天不间断工作。




10.16.2 整个系统主要由前端人数统计系统,人数统计系统局域服务器,人数统计综合管理平台,以及远程监控客户端软件等四部分组成。




10.16.3 前端人数统计设备采用立体视频识别技术,能准确识别各种复杂和极端情况下人员数量和流动方向信息。




10.16.4 系统需要能够支持远程访问和管理,便于集团及时掌握信息统筹管理。




备注:1.做出各系统的设备材料清单和数量统计表。




2.楼控系统点表。




3.做出各系统的设计说明,系统图和平面图。

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发

    规定的很细致,执行性好。

    2019-07-01 15:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • chenqiang9607
    chenqiang9607 板凳
    谢谢大师。
    2019-06-22 22:13:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程师的前景,竟然是这样……我就看看,不说话

  电气工程师的从业范围 一、电气设计 工作内容: 1、绘制电气工程图纸; 2、配合施工图审查; 3、施工配合。 薪资: 一般刚毕业的话,月基本工资在3000左右;工作3、4年后在5000左右;年终根据你完成的产值计算年终奖。 友情提示: 目前设计院的日子不好过啊,大部分都裁员了。而且一些大院都是招硕士以上学历的,其实有毛用啊,就是一个画图的~~~

回帖成功

经验值 +10