喷淋设置问题(急!!急!!)

发布于:2007-11-08 22:38:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
看了一个甲级设计院的消防图.建筑是石家庄一个12层写字楼,一~三层是商场,做了喷淋,但是不知道为什么三~十二层却只在走道做了喷淋,而办公室没有做?我感觉应该走道,办公室都做.请教!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zzming
    zzming 沙发
    以下是引用gzd-hefei在2007-11-15 15:54:37.0发表的内容:
    楼主的项目为二类公建,按高规办公室应该做喷淋

    5楼的朋友,请问什么是“单元式住宅”和普通住宅不一样吗?如果是和普通住宅一样,那么按照高规住宅部分是不需要做喷淋的, 只要给商场上喷淋就OK了。请指教,谢谢

    7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。





    强烈支持这种说法!
    2007-11-20 22:56:20

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhhp
    wangzhhp 板凳

    高层住宅下的要设
    2007-11-20 15:41:20

    回复 举报
    赞同0