土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 请教天正暖通负荷计算的问题

请教天正暖通负荷计算的问题

发布于:2016-09-01 17:37:01 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
请教各位大侠一个问题。用天正暖通负荷计算,系统是风机盘管加新风系统。集中新风系统。房间负荷计算表要算含新风负荷与不含新风负荷。怎么操作啊?计算新风是一个值,不算新风是另一个值,要在一份计算书反应,不知怎么弄,请赐教。不胜感激!谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • vanesea
    vanesea 沙发
    看送风状态点,如果新风处理到等焓状态点,则新风负荷不计入房间负荷,风机盘管选型时不考虑新风负荷
    2016-12-14 09:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • 青云飞
    青云飞 板凳
    鸿业用的多点
    2016-12-05 12:38:05

    回复 举报
    赞同0