土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 成套装配中浪涌保护器的配置与接线问题

成套装配中浪涌保护器的配置与接线问题

发布于:2016-09-01 15:24:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如图1,图中的浪涌保护器选用的是I级保护,配套的保护开关采用的是160A/4P的塑壳断路器,而此配电箱的总开关电流最大值是40A的4P漏电断路器。个人感觉这样很不合理。
因为在图中浪涌设备处在配电箱总开关下端(40A/4P漏电断路器),这样就有存在如何配线的问题,是按浪涌保护开关的160A电流值配线,还是按总开关40A电流值配线?
图1与图2的总进线规格在设计上都是按配电箱的总开关选用的,(分别为16平方与10平方),这样的话浪涌保护开关(160A)是否可以换小?如果可以,最小可以换成多大的?
个人感觉浪涌保护器及其保护开关(或熔断器)都应该设置在配电箱进线开关的上端,这样在安装和配线上比较合适。现在的低压配电柜进线总柜上的浪涌保护器都是设置在进线开关前端,为什么配电箱不可以设置在总开关前端呢?

图1.png


图2.png

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • xuanlv2014
    xuanlv2014 沙发
    学习了。
    2017-03-27 22:35:27

    回复 举报
    赞同0
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    我们这边一级浪涌一般不小于16平方,二级浪涌不小于10平方。
    2017-03-19 15:22:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV环网小航母------6单元共箱+PT开闭所图纸,图片。仅此一次

本帖最后由 cdj23983 于 2016-8-23 13:36 编辑 10KV环网小航母------6单元共箱+PT开闭所图纸,图片全绝缘的SF6 ,6单元共箱+PT ,仅此一次。

回帖成功

经验值 +10