土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 顶板为绝缘树脂版底板彩钢板接闪问题

顶板为绝缘树脂版底板彩钢板接闪问题

发布于:2016-09-01 11:07:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前有一个厂房,屋面选用的双面夹心版,顶板为防腐蚀绝缘树脂版,底板为0.5厚彩钢板,我原先设计的是加装接闪带打透第一层树脂版接到彩钢板上,现在施工方提出无法安装接闪带,说安装接闪带要打透2层板直接安装在结构上 无法做防水 我该怎么办....急求各路大神帮帮忙

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    0.5mm后不锈钢板满足作为接闪器要求,要求屋面板下檩条和金属屋面连接即可。
    2016-09-18 21:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • 21century
    21century 板凳
    坡度不大的话,可否用混凝土墩支撑接闪带
    2016-09-05 14:59:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问各位大侠静电接地、保护接地、测试接地有何区别?

最近在工作中遇到的一个困惑,只知道有这个几种接地,施工图纸上也注明了这几种接地,但搞不明白这几种接地形式如何区分。有懂得的大侠告诉一下,非常感谢。

回帖成功

经验值 +10