柱子浇筑成了这样,怎么办啊?
柱子浇筑成了这样,怎么办啊?
如题。
柱子是400*400
保护层应该为3cm。
发布于
2007-11-08 21:59:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
小小设计者
学习了,呵呵。未干时除了就好了。
2009-11-07 21:03:07
来自 PC
评论
举报
lnbisheng
位移没有偏出柱子的边线,应该不难处理。冷弯(顺弯)一下就行了,不过要注意弯折角度 看位移尺寸也就是40mm 弯折高度保证在250mm以上(顺弯不小于1:6)。
[
本帖最后由 qin.jq 于 2009-11-8 08:24 编辑
]
2009-11-07 16:31:07
来自 PC
评论