48米跨是否可以做门式钢架
48米跨是否可以做门式钢架
48米单跨厂房,采用门式钢架,经计算钢梁高度 1200,纯钢架的含钢量为20KG每平方米,是否合理。
发布于
2016-08-31 18:32:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
浮士得
新门规出来了,48米可以做,不过雪荷载和风荷载要求都有提高。按实际情况分析
2016-09-13 15:33:13
来自 PC
评论
举报
wukunlong_522
可以做的:lol
2016-09-13 10:13:13
来自 PC