我公司有以台SF10型变压器,额定容量为31500KVA,一二次额定电压为66/6.3KV,正常运行时一次电流为120A左右,近几天发现一次相电流相差30A左右,排除三相负载不平衡的可能,该主变一投用屋里的电脑就开始闪,主变一推出运行电脑就不闪了,请问会是什么原因造成 的呢?
发布于
2007-11-08 21:46:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
houyi1981
造成变压器电流不平衡的原因,一般是由负载偏相造成的,除此之外还有可能是电流互感器二次接线问题,最好查一下图纸
2008-11-20 19:01:20
来自 PC
评论
举报
shixindou
挺好!我也碰到类似问题。电流三相不一致。
2008-11-18 17:11:18