上传些正在施工的冷库照片; 约8000m2的库,穿堂、冷冻、冷藏库。 冷藏库(10-18度)设置喷淋,烟感,消火栓; 冷冻库(低于8度)未设置喷淋,火灾探测采用空气采样;这个设置还是值得商榷; 冷藏库温度2-8度和12-18度;冷冻库温度-21--10度。采用冷风机、并联机组均采用某美资品牌。 墙板、吊顶板采用150mm厚连续性PIR板,包柱板采用150mm偏心钩板。 关于做法,忘大家提出意见。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
硝砂
沙发
本帖最后由 硝砂 于 2016-9-5 14:45 编辑 斗战圣佛 发表于 2016-9-5 13:11 这个要回答就比较复杂啦!如一对一系统,相对比较简单,主要考虑非正常运转阶段(启停)、负荷大的波动、 …单台莱富康螺杆压缩机(四段三容调),蒸发方式为冷风机,单制冷,电化霜,冷凝方式为风冷冷凝器。请教如何计算末端最少使用率和最大使用率变化引起的两相管路和气体管路内制冷剂存在量的变化。再次感谢!如:一对一系统
2016-09-05 14:09:05
赞同0
-
斗战圣佛
板凳
这个要回答就比较复杂啦!
2016-09-05 13:11:05
赞同0
加载更多回复 举报
如一对一系统,相对比较简单,主要考虑非正常运转阶段(启停)、负荷大的波动、环境温度变化等因素引起的制冷剂存在量的变化即可,如有换向热融霜还要考虑。
如为多联机多末端系统就更加复杂,除以上的变化,主要考虑末端最少使用率和最大使用率变化引起的两相管路和气体管路内制冷剂存在量的变化。
回复 举报