简单线路的奇怪现象

发布于:2016-08-30 21:53:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是一个奇怪的现象。

一个使用中的插座线路,未出现跳闸的现象。

一个很简单的插座线路:线路是穿铁管暗埋敷设,铁管长度约6米,导线为3*BV-2.5mm2。用绝缘电阻表(摇表)测得L,N的绝缘电阻都在20MΩ以上,可用万用表测得L与N之间电阻只有100Ω(图一),开始怀疑万用表有问题,换了两个万用表还是一样的结果,又怀疑插座和漏电断路器有问题,把线路完全和插座和漏电断路器中解开,测得结果还是一样(图二)。

把线路接回去原样,合上断路器,用电流表测线路电流为零。说明没负载,真百思不得其解:这LN之间的100Ω电阻从何而来。



1.PNG


2.PNG



3.jpg



4.jpg


3.jpg


4.jpg


1.PNG


2.PNG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • eyushan
    eyushan 沙发
    那到底是什么问题啊


    2018-01-04 08:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • jayee831
    jayee831 板凳

    个人观点。 这是因为导线长度,因为万用表产生的测量电流小,测出的是导线的内阻。而摇表会产生大电流,根据理想电流,相对内阻过小可以忽略。所以测量的是开路的绝缘阻值。摇表是敏感的相对万用表来讲。以上仅是个人观点,供参考。

    2018-01-04 05:59:04

    回复 举报
    赞同0