土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于计算消防水池容量

关于计算消防水池容量

发布于:2016-08-30 17:26:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋用水量为21L/s,只计算喷淋用水,消防水池用一根DN100进水管,怎么计算出水池容量呢,是否需要考虑到层数呢?地上三层地下一层。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingdangly
    lingdangly 沙发
    没有特别要求的话,喷淋一般火灾延续时间是1小时,所以喷淋的用水量是3.6*21*1=75.6立方
    2016-09-13 14:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    你的计算,要征得消防局同意才行。主动权不在你,在消防局。
    大家知道消防车来后也要从市政管道或小区管道消火栓吸水。此时补水能力要打问号吆。
    2016-09-13 13:51:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多