土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 【设计思考】红星美凯龙“天桥坍塌”瞬间,设计师你作何感想?

【设计思考】红星美凯龙“天桥坍塌”瞬间,设计师你作何感想?

发布于:2016-08-30 15:13:30 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
8月28日下午4点24分,北京北五环的红星美凯龙两个建材商场之间的步行天桥坍塌。此次事故造成4人受伤。目前,有关部门就事故原因正在进行调查。
1.jpg
现场一位自称参与事故桥梁设计的人员,在接到相关工作人员的电话后,第一时间赶到了事发现场。他介绍,这条红星美凯龙建材市场两个商场的桥梁,建设已经有5年多了,全长近40米,宽3.5米左右,根据桥梁设计,每平方米载重250公斤。
2.jpg
设计师表示,步行天桥设计最初的功能是仅供行人通过,不具备其他功能,桥梁之所以倒塌,是因为红星美凯龙未通知质询设计方改变桥梁功能,在天桥内建设商铺,并用预制板做隔断,导致桥梁承载负荷过重,因此坍塌。此前,有红星美凯龙内部工作人员称,看见有施工人员向步行天桥内运送大量的水泥和沙子。
据最新消息,桥梁坍塌造成4人遭到掩埋,目前已经被救出送往医院,所幸伤者暂无生命危险。现场救援清理工作仍在进行中,尚未发现新的被困人员。
3.jpg
业内人士对于现场的情况和事发原因简单分析,甲方未经设计单位出具改造方案,私自对桥梁功能进行改变,多个大型广告牌的悬挂以及大量商铺的建设,导致原桥梁承载力严重超荷,也是造成此次事故发生的重要原因之一。
红星美凯龙天桥的坍塌也对我们产生了一些启示,对大量建筑物进行功能改变的同时,或多或少都会涉及荷载变化、应力集中等技术问题,设计单位在解决这些问题时,多对建筑物的梁、板、柱等主要构件进行结构补强,满足结构对承载力的需求。
4.jpg

据悉,早在两三个月前,该桥北侧通往家具城的门口就已贴上“正在施工”的字样。但涉及到建筑物的改造,需经相关设计人员的进行相应计算,并制定科学的加固方案,最终确保工程的顺利开展。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 园林居士
    园林居士 沙发

    教训学习了

    2019-07-31 09:54:31

    回复 举报
    赞同0
  • 谢好
    谢好 板凳
    成功在于细节,感谢分享
    2016-09-25 22:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑加固

返回版块

1.65 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教几个关于锚栓(非地脚螺栓)的问题

请问锚栓的锚固深度如何确定?加固规范及后锚固规范仅规定了最小锚固深度,没有提供锚固深度的计算公式。但是规范提供了锚栓各种破坏模式的承载力计算公式,又规定要控制破坏模式为钢材破坏,而非钢材破坏的承载力计算公式又与锚固深度有关,所以是否就是根据非钢材破坏时的承载力大于钢材破坏时的承载力这个条件来确定锚固深度?但是厂家的锚栓产品型号好像就那么几种,如何满足不同锚固深度要求呢? 锚栓的有效锚固深度是什么意思呢?后锚固规范32页仅对膨胀锚栓及扩底型锚栓做了说明,“为膨胀锥体与孔壁最大挤压点的深度”但是最大挤压点如何确定?对于化学锚栓,规范未明确有效锚固深度是什么含义。