如何快速判断变频压缩机退磁(消磁)

发布于:2016-08-30 08:26:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近处理一台美的4代多联机,故障现象是主机不启动,内机定时灯闪烁。检查主机主板,发现主板数码管无显示。。知道主板数码管是靠功率模块(也叫防雷击滤波板)供电,于是检测功率模块,发现功率模块无5V电源输出,模块被击穿,直流电源输入端电压正常(510-580之间)。更换功率模块后,数码管显示正常,机组启动正常,制冷效果良好。但是,在运行两天后,故障又出来了,还是功率模块被击穿。。。重新更换后,仔细测量变频压缩机运行电流,发现电流有波动且数码管显示频率有小幅度跳动。。。初步估计变频压缩机局部消磁。。。更换压缩机后正常。我想讨论下,如何正确判断压缩机是否局部消磁。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liyfei
    liyfei 沙发
    感谢分享!
    2017-07-11 12:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • 金华愚公
    金华愚公 板凳
    谢谢楼主分享,
    2017-07-10 12:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。