9.1 设计范围
1 高压(10kV、35kV)供电系统(含二次接线)应符合当地电业部门审定,应含剖面图、电缆沟布置、局部详图等。
2 低压0.4kV配电与控制系统(含二次控制接线);应含剖面图、电缆沟布置、局部详图等,例如电气竖井、楼层配电间设备布置安装详图;另外待二次装修电气设计完成后,应对配电系统进行核实并配合装修之需求对配电系统进行相应的设计调整。 ?
112827cy4yoh7xybfdqss7.jpg
3 防雷与接地系统。
4 电气照明系统。
5 火灾报警与联动控制系统。
6 室外建筑夜景照明,设计中预留电源,万达另行委托设计。
7 室外景观环境照明,设计中预留电源,万达另行委托设计。
9.2设计深度及制图要求(包括但不限于下述内容)
9.2.1 设计应符合《建筑工程设计文件编制深度的规定》2003年版。
9.2.2 设计说明和施工图应完整;设计说明中要列出各用电的负荷等级(供配电设计依据)。
9.2.3 工程总负荷计算和分路负荷计算,配电系统的设计中,须标注出装接容量、平均功率因数、需用系数、计算容量、计算电流,其中计算电流是断路器及电缆的设计依据。万达设计审核时要求乙方提供计算书。
9.2.4 末端配电系统应详细注明用途和容量;例如百货变配电室照明,地下车库排风机等。
9.2.5 应按《建设工程质量管理条例》第二十二条注明设备规格、型号、性能等技术参数与数量,但不得指定制造商和供应商,不得使用淘汰产品,特别注意为响应万达集团集中招标采购要求,设计中对低压断路器不得标注具体型号,对0.4kV低压断路器的表示为: ACB—框架断路器 MCCB—塑壳断路器、MCB—微型断路器、ATS— PC级双电源切换装置、IS—隔离开关、RCB—带剩余电流保护的断路器。
9.2.6 0.4kV配电系统中,凡电动操作的断路器,设计中务必注明“电动操作”以供预算及定货时明确价格,未加注明者均视为手动操作,设计中应详细给出断路器技术参数及相关整定值。
9.2.7 对设计中阻燃及耐火电缆的标示:采用GB/T 19666-2005中推荐的方式。
9.3 供电系统
9.3.1 高、低压配电室中要留出二台位置备用柜的位置,以便由于最终设备定货与设计不符时可进行调整,设计中应用细虚线将备用柜的位置表示出来。
9.3.2 高、低压配电室的位置应避免伸缩缝、沉降缝等位置。
9.3.3 变配电室至少有一个通向室外、公共走廊或楼梯间的出口,高压配电室与值班室直通或经过通道相通,值班室应有直接通向户外或通向走道的门(GB 50053-94第4.1.6条)。
9.3.4 高、低压配电室内各种通道的最小宽度,应满足GB 50053-94第4.2.4条、第4.2.7条、第4.2.9条的要求。
9.3.5 设置在地下层的变配电室,为防止地面水的浸入,要求地面抬高100~300mm,否则应采取其他有效措施。
9.3.6 变配电室剖面图中,母线槽、电缆桥架距梁底不小于0.6m。
9.3.7 从10kV总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头(GB 50053-94第3.2.3条)。
9.3.8 规模较大的主变电所宜形成单独的高压配电室。
9.3.9 电容补偿量应根据计算确定,电容器装置的开关设备及导体等载流部分的长期允许电流,低压电容器不应小于电容器额定电流的1.5倍(GB 50053-94第5.1.2条)。
9.3.10 低压配电柜的设计中应尽量按负荷等级、用途来布置盘面;即消防应急电源回路尽量置于一个配电柜中;各业态的供电系统中,应尽量将室外照明及户外广告的配电回路集中在一个低压配电柜中;其余应按用途及各自业态安排配电柜。
9.3.11 应预留足够的备用回路,各分馈电回路应按按用途加设计量。
9.3.12 变配电所应设置所用双电源切换配电箱供变电所所用电,电源引自低压配电柜不同的二段母线(35kV变电所取自所用变)。
9.3.13 高压供电系统的设计要满足业主方同供电部门签署的相关协议,并应符合供电部门关于继电保护(含零序保护)、操作电源、计量方式、设备选型、设置中压开闭所等要求。
9.3.14 设计中供配电务必分清业态,严格区分本次工程设计和二次装修设计的供配电界面。
9.4 电工测量
9.4.1 下列回路应设置电流测量仪表:
1 变压器回路
2 变电所低压柜出线,低压母联柜需设置电流表。
3 75kW及以上电动机回路,以及根据工艺要求监视的75kW以下的电动机。
4 根据生产工艺或电力设备运行要求,必须监视运行电流的回路。
注意:互感器变比应在正常运行时电流表的指针在70%左右。
9.4.2 三相电流基本平衡的电力装置回路,可以只测量一相电流;但下列电力装置回路,应采用三只电流表测量三相电流。
1 无功补偿回路(电容补偿柜)。
2 单相负荷占总负荷15%以上的0.4kV配电回路。
3 电能计量用电流互感器的一次侧电流,在正常最大负荷运行时(备用回路除外),应尽量为其额定电流的2/3以上。
9.4.3 发电机母线段应设置无功补偿,发电机进线柜加设计量及监测仪表。
9.4.4 当电梯、扶梯为二种及以上的业态共用时,应设置计量。
9.4.5 按业态及业主方要求设置计量。
9.5 0.4kV配电系统
9.5.1 负荷计算的内容和计算方法,应执行JGJ 16-2008第3.4.5条、3.4.6条及3.4.7条的规定。
9.5.2 所选电器的额定电压、额定电流、额定频率、变电所低压配电柜出线断路器遮断能力应符合GB 50054-95第2.1.1条规定;10kV/0.4kV变压器抽头选为±2×2.5%;在末端配电控制箱中,特别注意不可无节制地提高断路器的分断能力,应按预期末端短路电流的大小尽量选用6~10kA分断能力的微型断路器(Icu对断路器的价格有很大影响)。
9.5.3 配电系统保护配合应具有选择性(GB 50054-95第4.1.2条)。
9.5.4 电气导体截面的选择及线路过载保护应满足GB 50054-95中第2.2.6条、第2.2.7条、第4.3.4条的要求;应考虑敷设环境、环境温度及敷设方式的修正系数。
9.5.14 一般动力设计按下述分类:
1 自动扶梯与自动人行道。
2 一般客梯与货梯。
3 空气幕、热气幕。
4 风机盘管电源列入空调电源类别进行配电。
5 各层的空调机组电源属于空调电源,不要带其他负荷。
6 一般的送风机和排风机用电。
7 生活水泵。
9.5.15 消防动力设计按下述分类:
1 消防控制室。
2 消防水泵及消防稳压泵。
3 防火卷帘。
4 消防电梯。
5 消防排烟风机和补风机(含消防时兼补风的空调机组)。
9.5.16 监控机房、电话交接间、弱电机房属本建筑的最高等级负荷。
8.5.17 配电系统应按防火分区划分。
8.5.18 在消防状态下,除消防负荷不能切断外,一般照明电源按层及防火分区切断。如空调负荷、一般风机等非消防电源的切断应在低压配电柜中的馈电断路器上执行;由于二次装修时的配电设计通常不会考虑非消防电源的切断,且从简捷方面考虑提出上述要求。
9.5.19 屋顶的冷却塔及风机等设备均应设置机旁急停按钮。
9.5.20 属于二级负荷的用电,例如自动扶梯、景观电梯、建筑高度小于50m的一般电梯,配电采用专用单路电缆供电(首端切换方式)即可,勿采用二路电缆未端切换。
9.6 电机配电与控制
9.6.1 特别注意:为节约投资,除生活水泵及电影院影厅空调机组可能采用变频控制方式外(详见给排水及空调专业要求),电机控制不得采用软起动器和变频控制器。
9.6.2 本着愈简单愈可靠的原则,对极不频繁起动但又颇重要的电机如设计中的消防水泵、喷淋水泵、水喷雾水泵(如设置)尽量采用直接启动方式。当电机容量大于90kW时可采用Y-Δ启动方式。
9.6.3 冷冻水泵、冷却水泵为持续运行电机属不频繁起动的电机。容量等于或小于55kW时采用直接启动方式,当电机为75kW~132kW时采用Y-Δ启动方式,同时应注意:为节约电能,租赁方可能增加变频控制柜,故平面设计中应预留出增加变频柜的位置。
9.6.4 空调机组定货时不带控制箱,空调机组的控制由本次电气设计完成。应向空调专业落实空调机组的接线方式,机组容量等于或小于30kW时采用直接起动方式,机组容量大于45kW时采用Y-Δ启动方式,各空调机组的配电箱中需预留DDC接口以便同BA系统连接。



112827cy4yoh7xybfdqss7.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • 武侯君临
    武侯君临 沙发
    谁告诉我第八条跑哪里去了?
    2016-10-02 08:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • 恬恬
    恬恬 板凳
    还是不全,希望更加详细
    2016-10-01 21:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电柜温升实验问题

最近一项目为690V配电柜,需要做温升实验。当柜体门板都打开时,铜排温升满足CCS 要求,温升低于45K(相对于柜体外部温度)。但是,柜体的支撑及母排支撑发热发烫非常厉害。 后来整改,把发热发烫的支撑改为不锈钢的,但测试时,还是发热发烫。一般会认为是涡流的原因,但是找不出来可以形成的回路。 就是说,即使没有回路,当通过电流时(3000A),母排支撑和不锈钢支撑还是会发热。有没有碰到此种情况的同仁可以帮忙分析下,即使是没有回路,柜体也有可能发热发烫?

回帖成功

经验值 +10