土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 煤棚消防设计

煤棚消防设计

发布于:2016-08-27 12:57:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
您好,请教一下,煤炭储配及洗煤厂的封闭式拱形煤棚,尺寸L*B*H=218*60*32.5(平均檐高),室内消防设计是采用消火栓还是消防水炮,室外消防设计是按照《煤炭工业给水排水设计规范》中封闭式煤储场根据其储量按室外堆场计算室外消防用水量,还是应该按照《消火栓设计规范》中厂房体积来计算?棚顶与原煤栈桥连接的地方设置水幕,水幕的设计流量是否要计算在消防设计流量内?
  • 给排水设计佬
    取最大值吧,因为消火栓规有涉及堆场类用水设计,但可能不够专业的煤堆规。至于设施的水量当然要计入
    2016-08-27 22:02:27