孙学生 发表于 2016-11-2 10:40 消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。消火栓系统中有稳压泵时 …没必要接到稳压泵出水管跟水箱出水管汇合管上去,稳压泵出来的水会影响流量开关的,有可能在稳压泵工作时会确发流量开关动作,误启主泵。按图集里面的画法就行了, 流量开关接在水箱出水管上,平时稳压系统的压力更大,水箱重力出水管不会出流,当火灾发生时,用水量大过稳压泵的流量,管网压力逐渐下降,当降到了止回阀后的压力小于水箱重力出水的压力时,水箱重力出水流过流量开关,当流速达到规定值后流量开关动作,启动主泵。