土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统

只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统

发布于:2016-08-26 16:30:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
只设置消防主泵和稳压泵的消防给水系统,要设置流量开关吗,流量开关设在哪儿,以压力开关还是流量开关来控制主泵的启停,大神们有没有做过的,烦请指导一下,谢谢!

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • liugps
    liugps 沙发
    孙学生 发表于 2016-11-2 10:40 消火栓系统中无稳压泵时,由高位消防水箱出水管上设置的流量开关自动启动消防水泵。消火栓系统中有稳压泵时 …没必要接到稳压泵出水管跟水箱出水管汇合管上去,稳压泵出来的水会影响流量开关的,有可能在稳压泵工作时会确发流量开关动作,误启主泵。按图集里面的画法就行了, 流量开关接在水箱出水管上,平时稳压系统的压力更大,水箱重力出水管不会出流,当火灾发生时,用水量大过稳压泵的流量,管网压力逐渐下降,当降到了止回阀后的压力小于水箱重力出水的压力时,水箱重力出水流过流量开关,当流速达到规定值后流量开关动作,启动主泵。
    2017-05-22 19:30:22

    回复 举报
    赞同0
  • casiosushi
    casiosushi 板凳
    不错,有道理
    2017-05-22 15:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小弟今年20 现在从事这个行业

有没有技术交流群让弟弟学点知识 谢了!

回帖成功

经验值 +10