土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ GMP小型药厂能用湿膜加湿器么

GMP小型药厂能用湿膜加湿器么

发布于:2016-08-26 09:20:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
GMP小型药厂,非无菌环境,两个区域的洁净等级为万级和十万级,
工艺要求温度20~24度,相对湿度45~60%, 请问组合式空调箱能用湿膜加湿器么?
《医药工业洁净厂房设计规范》里无此方面的内容;参考《生物安全实验室建筑技术规范》及《实验动物设施建筑技术标准》均仅有“宜选用干蒸汽加湿器”。是否对于本案例的情况,选用湿膜加湿器
也能通过GMP验收?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 小凳子00
    小凳子00 沙发
    lemonocean 发表于 2016-8-26 12:17 可是末端有高效过滤器的,理论上细菌是可控的。因为不是无菌环境。你一边产生细菌,另一边再过滤细菌,有意思么,高效过滤器会哭的!
    2017-10-17 16:35:17

    回复 举报
    赞同0
  • ww47306
    ww47306 板凳
    geminixu 发表于 2016-12-9 12:24 药厂从来没有过大型和小型之分,你那个要是能靠上中试车间,可能情况会好些。药厂从来没说过非得用什么形 …电极加湿器也是蒸汽加湿。
    2016-12-09 16:13:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多